楼主

[开源汇总] 【分享帖】官方开源教程 云台传递函数分析和应用

  [复制链接]
梯队队员kxhit
2018-3-2 14:56:48 显示全部楼层
本帖最后由 kxhit 于 2018-3-2 14:57 编辑


沙发

[开源汇总] 【分享帖】官方开源教程 云台传递函数分析和应用

  [复制链接]
梯队队员kxhit
2018-3-2 19:55:24 显示全部楼层


点评

这个问题我也觉得很奇怪,请问解决了吗?  发表于 2019-12-17 14:28
板凳

[开源汇总] 【分享帖】官方开源教程 云台传递函数分析和应用

  [复制链接]
梯队队员kxhit
2018-3-23 22:21:03 显示全部楼层
Extreme 发表于 2018-3-19 15:55
论坛好像没有@用户提醒的功能,很久没关注这个帖子了,今天才看到,统一回答一下你的问题。
1.系统辨识的 ...

感谢回答! 在实际校正中,加入补偿环节后,实际电流目标值会超过6623电调的限幅值,进入到饱和区,造成实际效果达不到仿真效果,只能采取降低期望的系统性能,让电调工作在线性区,来使得理论与实践相符吗?有没有其他的办法?还有补偿器阶次的选择有没有什么原则?以及我们实践中,发现补偿器阶次较高会导致系统不稳定,这种现象正常吗?谢谢!!!