标题:
【RM2018 技术答疑】+裁判系统
裁判系统用
RoboMaster Assistant v1.6
升级之后,主控一直显示为CONNECTING TO AP... ; 主控24v输出不对外供电,实时信息如血量等显示为0;主控血量灯柱没有整条点亮;击打装甲板没有效果;在DEBUG OPTION 下 忽略所有离线模块没现象;[attach]16594[/attach][attach]16595[/attach]
请问该如何解决这个现象,原因又是什么?
作者:
FALSH
时间:
2018-3-30 21:15
已解决 在DEBUG OPTION下设置为OFFLINE MODE 即可
作者:
怪叔叔
时间:
2018-5-17 19:59
FALSH 发表于 2018-3-30 21:15
已解决 在DEBUG OPTION下设置为OFFLINE MODE 即可