RoboMaster

标题: 【转载】关于【地】的几个话题 [打印本页]

作者: 一叶落吱天下秋    时间: 2015-3-24 19:37
标题: 【转载】关于【地】的几个话题


先来看看安全地:


设备接地的一个主要目的是为了安全。
对于图中的机箱,若机箱没有接地,当电源线与机箱之间的绝缘良好(阻抗很大)时,尽管机箱上的感应电压可能很高,但是人触及机箱时也不会发生危险,因为流过人体的电流很小。
但如果电源线与机箱之间的绝缘层损坏,使绝缘电阻降低,当人触及机箱时,则会导致较大的电流流过人体,造成人身伤害。
最坏的情况是电源线与机箱之间短路,这时全部电流流过人体。
接地还能为雷击电流提供一条泄放路径。
当设施或设备中装有浪涌抑制器时,接地是必要的,否则无法泄放浪涌能量。这时,不仅要接地,而且还要接好地,也就是,接地的阻抗还必须很低。

对于许多静电敏感的场合,接地还是泄放电荷的主要手段。
地线引发问题的原因,还是用图片直观:


众所周知,电流走最小阻抗路径,由上图关系知:我们并不知道地电流的确切路径,地电流失去控制。
那么这个地线噪声电压会产生什么后果呢?
后果很严重:
地线噪声意味着地线并不是我们做设计时假设的:可以作为电位参考点的等电位体。
实际的地线上各点的电位是不相同的。
这样,我们设计电路的假设就被破坏了,也就影响电路的正常工作了。
这就是地线造成电磁干扰现象的实质。
地环路干扰形成的原因:
1:器件之间的地电位不同,形成地电压,器件形成的环路之间有电流流动.
2:由于互联设备处在较强的电磁场中,器件之间形成的环路中 感应出环路电流。
解决地环路干扰的方法:
1 减小地线的阻抗,从而减小干扰电压。
2 增加地环路的阻抗,从而减小地环路电流。或采用隔离变压器、光耦合、共模扼流圈、平衡电路等方法.
上面只是大概的,并不详细。
下面将详细分析解决办法中隔离变压器、光耦合、共模扼流圈、平衡电路这几种方法的优缺点.
为了更直观点,这里给个地环路的图:

隔离变压器分析:
解决地环路干扰的最基本方法是切断地环路。
用隔离变压器就起到了这个作用,两个设备之间的信号传输通过磁场耦合进行,而避免了电气直接连接。
变压器隔离的方法也有缺点:
1,不能传输直流,体积大,成本高。
2,由于变压器的初次级之间有寄生电容,因此高频时的隔离效果不是很好。
光隔离器:
另一个切断地环路的方法是用光实现信号的传输。这是解决地环路干扰问题最理想的方法。
光连接有两种方法:一种是光耦器件;另一种是用光纤连接。光耦的寄生电容一般为2pf,能够对很高的频率提供良好的隔离。
光纤几乎没有寄生电容,但安装、维护、成本等方面都不如光耦器件。

最后一个:平衡电路
主要两个问题:1,平衡电路为什么能够抑制地环路的干扰?2,平衡电路的局限?
下面给出电路图:

上图所示的电路中如果:RS1 = RS2RL1 = RL2VS1 = VS2,则是完全平衡的电路。
两个地环路电流大小相等,方向相反,在负载处产生的压降和为零,对负载电压没有影响



作者: u0uuuu    时间: 2016-11-15 21:45
这个问题提的不错。。。




欢迎光临 RoboMaster (https://bbs.robomaster.com/) Powered by Discuz! X3.2