RoboMaster

标题: 【求助帖】关于6623编码器反馈值的问题 [打印本页]

作者: 木人几舟    时间: 2019-1-29 10:07
标题: 【求助帖】关于6623编码器反馈值的问题
诸位在调试6623时有没有遇到当6623角度接近目标值时编码器反馈值不稳定的情况?逆时针转,编码器值正常增大。在接近目标的地方编码器值会减小大约200,然后再次正常增大。这个值对调试造成了较大的影响。目前在负载较大的情况下容易出现,换了电机仍然有这个问题,请问诸位有没有遇到过这个问题?原因和解决方法又如何呢?

作者: 搁浅浅    时间: 2019-1-29 12:38
可能是软件部分的问题吧
作者: YSU木糖醇    时间: 2019-1-30 13:06
不发电流看看有这个现象吗
作者: 木人几舟    时间: 2019-2-14 15:09
YSU木糖醇 发表于 2019-1-30 13:06
不发电流看看有这个现象吗

不给电流没有这个现象 老哥有什么头绪吗
作者: YSU木糖醇    时间: 2019-2-17 21:12
木人几舟 发表于 2019-2-14 15:09
不给电流没有这个现象 老哥有什么头绪吗

感觉程序的可能性比较大 死区设置成0了吗 参数给小点试试