[嵌入式] 【求助帖】使用pwm控制C620和3508,无法进入pwm信号行程校准

[复制链接]
梯队队员djiuser_KO84891
2021-12-8 22:57:28 显示全部楼层
4金钱
信号250hz,pwm设置为(3999,71),给2000us脉宽无法进入pwm信号行程校准状态,绿灯无法常亮,一直处在隔1s闪n次的状态

跳转到指定楼层

[嵌入式] 【求助帖】使用pwm控制C620和3508,无法进入pwm信号行程校准

[复制链接]
梯队队员djiuser_KO84891
 楼主| 2021-12-8 23:10:46 显示全部楼层
球球大佬
回复

使用道具 举报

[嵌入式] 【求助帖】使用pwm控制C620和3508,无法进入pwm信号行程校准

[复制链接]
梯队队员djiuser_rngbSIV
2022-2-22 22:13:27 显示全部楼层
请问绿灯隔一秒闪N次的状态是怎么进入的
回复

使用道具 举报

[嵌入式] 【求助帖】使用pwm控制C620和3508,无法进入pwm信号行程校准

[复制链接]
梯队队员gzllll
2022-3-9 20:20:13 显示全部楼层
绿灯常亮应该是还在can的状态,3508 pwm校准时先给最大占空比,3s内给最小占空比